注意:一个CPU支持两个通信端口同时做MODBUS RTU主站
一、背景知识普及概述
1、S7-200 SMART CPU上的通信口0(Port0)通过指令库支持Modbus RTU从站模式。2、S7-200 SMART CPU 上的通讯口0和1(Port0和Port1)通过指令库支持Modbus RTU主站模式。3、S7-200 SMART CPU 上的通讯口0和1(Port0和Port1)不能同时作为Modbus RTU主站或从站。
S7-200 SMART CPU 本体集成通信口(Port 0)、可选信号板(Port 1)可以支持Modbus RTU协议,成为Modbus RTU主站站。此功能是通过 S7-200 SMART的自由口通信模式实现,因此可以通过无线数据电台等慢速通信设备传输。
注:SB CM01(RS485/RS232) 订货号:6ES7 288-5CM01-0AA0
S7-200 SMART 软件的帮助有明确说明
打开软件 找到库 选择初始化主站 或者从站程序块 然后按F1
从站参数“端口”(Port) 设置物理通信端口(0 = CPU 中集成的 RS-485,1 = 可选信号板上的 RS-485 或 RS-232)。主站参数“端口”(Port)设置物理通信端口(0 = CPU 中集成的 RS-485,1 = 可选 CM01 信号板上的 RS-485 或 RS-232)。清晰的写着他们都可以既做主又可以做从
而且两个口是独立的 既可以同时做主 可以同时做从 还可以向你说的一个做主一个做从
关键词 “独立的”
Modbus RTU 主站协议
Modbus 主站指令使用以下 CPU 资源:
执行 MBUS_CTRL 会初始化 Modbus 主站协议,并使分配的 CPU 端口(0 或 1)专用于 Modbus 主站通信。
CPU 端口用于 Modbus 通信时,无法再将其用于任何其它用途,包括与 HMI 的通信。
Modbus 主站指令会影响所有与由 MBUS_CTRL 指令分配的端口上的自由端口通信相关联的 SM 位置。
Modbus 主站指令使用中断执行某些功能。 用户程序不得禁用这些中断。
Modbus 主站指令程序大小
3 个子例程和 1 个中断例程
1942 个字节的程序空间用于存储两个主站指令和支持例程
Modbus 主站指令的变量需要 286 个字节的 V 存储器块。该区域的起始地址由用户指定,保留给 Modbus 变量。
说明 要将 CPU 通信端口从 Modbus 改回 PPI,以便可与 HMI 设备通信,应将 MBUS_CTRL 指令的模式参数设置为零 (0)。
Modbus RTU 从站协议
Modbus 从站协议指令使用以下 CPU 资源:
MBUS_INIT 指令会初始化 Modbus 从站协议,并使分配的 CPU 端口(0 或 1)专用于 Modbus 从站通信。
CPU 端口用于 Modbus 通信时,无法再将其用于任何其它用途,包括与 HMI 的通信。
Modbus 从站指令会影响所有与由 MBUS_INIT 指令分配的端口上的自由端口通信相关联的 SM 位置。
Modbus 从站指令程序大小
Modbus 从站指令使用 3 个子例程和 2 个中断。
Modbus 从站指令需要 2113 个字节的程序空间来存储两个从站指令和支持例程。
Modbus 从站指令的变量需要 786 个字节的 V 存储器块。该区域的起始地址由用户指定,保留给 Modbus 变量。
说明 要将 CPU 通信端口从 Modbus 改回 PPI,以便可与 HMI 设备通信,应将 MBUS_INIT 指令的模式参数设置为零 (0)。
二、配置办法基本步骤
1.打开 Micro/WIN SMART软件,在“库”中调用“MBUS_CTRL”和“MBUS_MSG“两个子程序;
使用 SM0.0 调用 MBUS_CTRL 完成主站的初始化,并启动其功能控制
各参数意义如下:
1 |
EN |
使能: |
必须保证每一扫描周期都被使能(使用 SM0.0) |
---|---|---|---|
2 |
Mode |
模式: |
为 1 时,使能 Modbus 协议功能;为 0 时恢复为系统 PPI 协议 |
3 |
Baud |
波特率: |
支持的通讯波特率为1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200。 |
4 |
Parity |
校验: |
校验方式选择 |
0=无校验 |
|||
1=奇较验 |
|||
2=偶较验 |
|||
5 |
Port |
端口号: |
0 = CPU 集成的 RS 485 通讯口 ; 1 = 可选 CM 01 信号板 。 |
6 |
Timeout |
超时: |
主站等待从站响应的时间,以毫秒为单位,典型的设置值为 1000 毫秒(1 秒),允许设置的范围为 1 – 32767。 |
注意: 这个值必须设置足够大以保证从站有时间响应。 |
|||
7 |
Done |
完成位: |
初始化完成,此位会自动置1。可以用该位启动 MBUS_MSG 读写操作(见例程) |
8 |
Error |
初始化错误代码(只有在 Done 位为1时有效): |
|
0= 无错误 |
|||
1= 校验选择非法 |
|||
2= 波特率选择非法 |
|||
3= 超时无效 |
|||
4= 模式选择非法 |
|||
9= 端口无效 |
|||
10= 信号板端口 1 缺失或未组态 |
2.调用 Modbus RTU 主站读写子程序MBUS_MSG,发送一个Modbus 请求;
各参数意义如下:
1 |
EN |
使能: |
同一时刻只能有一个读写功能(即 MBUS_MSG)使能 |
---|---|---|---|
注意:建议每一个读写功能(即 MBUS_MSG)都用上一个 MBUS_MSG 指令的 Done 完成位来激活,以保证所有读写指令循环进行(见例程)。 |
|||
2 |
First |
读写请求位: |
每一个新的读写请求必须使用脉冲触发 |
3 |
Slave |
从站地址: |
可选择的范围 1 – 247 |
4 |
RW |
读写请求: |
0 = 读, 1 = 写 |
注意: |
|||
1. 开关量输出和保持寄存器支持读和写功能 |
|||
2. 开关量输入和模拟量输入只支持读功能 |
|||
5 |
Addr |
读写从站的 |
选择读写的数据类型 |
数据地址: |
00001 至 0xxxx – 开关量输出 |
||
10001 至 1xxxx – 开关量输入 |
|||
30001 至 3xxxx – 模拟量输入 |
|||
40001 至 4xxxx – 保持寄存器 |
|||
6 |
Count |
数据个数 |
通讯的数据个数(位或字的个数) |
注意: Modbus主站可读/写的最大数据量为120个字(是指每一个 MBUS_MSG 指令) |
|||
7 |
DataPtr |
数据指针: |
1. 如果是读指令,读回的数据放到这个数据区中 |
2. 如果是写指令,要写出的数据放到这个数据区中 |
|||
8 |
Done |
完成位 |
读写功能完成位 |
9 |
Error |
错误代码: |
只有在 Done 位为1时,错误代码才有效 |
0 = 无错误 |
|||
1 = 响应校验错误 |
|||
2 = 未用 |
|||
3 = 接收超时(从站无响应) |
|||
4 = 请求参数错误(slave address, Modbus address, count, RW) |
|||
5 = Modbus/自由口未使能 |
|||
6 = Modbus正在忙于其它请求 |
|||
7 = 响应错误(响应不是请求的操作) |
|||
8 = 响应CRC校验和错误 |
|||
– |
|||
101 = 从站不支持请求的功能 |
|||
102 = 从站不支持数据地址 |
|||
103 = 从站不支持此种数据类型 |
|||
104 = 从站设备故障 |
|||
105 = 从站接受了信息,但是响应被延迟 |
|||
106 = 从站忙,拒绝了该信息 |
|||
107 = 从站拒绝了信息 |
|||
108 = 从站存储器奇偶错误 |
常见的错误:
如果多个 MBUS_MSG 指令同时使能会造成 6 号错误
从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错误
从站掉电或不运行,网络故障都会造成主站 3 号错误